不同步是三合一最高发的问题。按「物理层→协议层→应用层」顺序查,三处定位。
一、物理层
- 线材长度是否一致(差20cm就能感知)
- 线材质量(换原厂线验证)
- Hub型号(劣质Hub是隐形杀手)
- 接口松动
二、协议层
- 同步策略设置(帧同步还是流水线)
- 各路枚举完成时间(日志看)
- 固件版本是否统一
三、应用层
- 被控设备性能差异(CPU/内存)
- 系统负载(后台在更新?)
- 分辨率与缩放不一致
四、量化对比方法
导出三路日志,对比同一操作的时间戳:
- 最大差值就是同步窗口
- 连续100次操作的差值分布就是抖动
有数据再调,别凭感觉。
五、调好了也要盯
- 每周导出日志看同步窗口趋势
- 变砖式劣化(突然变大)→ 查固件和线材
- 渐进劣化 → 查老化和灰尘
调试问题欢迎带日志数据来安卓自动化脚本开发版块讨论。 |
|